Si stanno riscontrando alcuni problemi di rete in uno dei datacenter localizzati in Germania, si sta lavorando al fine di risolvere il problema al più presto.
Printable View
Si stanno riscontrando alcuni problemi di rete in uno dei datacenter localizzati in Germania, si sta lavorando al fine di risolvere il problema al più presto.
La connettività è stata ripristinata nella maggior parte delle aree del datacenter, si sta ancora lavorando per ripristinarla al 100%. Sono inoltre in corso le necessarie indagini per determinare l'origine del problema.
Ulteriori informazioni saranno postate in questo thread.
Sono ancora in corso i lavori di ripristino
Di seguito una breve descrizione del problema che si è verificato oggi.
Alle 14:40 di oggi in uno dei datacenter localizzati in Germania si è verificato un sovraccarico delle rete elettrica provocando un blackout completo durato fino alle 14:45 circa, ora in cui è stato ripristinato il normale funzionamento dell'impianto elettrico e sono iniziate le operazioni di disaster recovery.
Lo sbalzo di tensione ha provocato danni diffusi agli apparati di rete e ai server, i danni agli apparati di rete sono stati riparati e la connettività è stata ripristinata al 100%, non è invece stato possibile riparare il 100% delle macchine colpite con la conseguente perdita di due array (RAID) completi di dischi.
I siti interessati dal problema sono ospitati sui server 181 e 190, il ripristino dei relativi backup è in corso.
Il ripristino dei backup è stato completato